RS-232CでPIC操作
1
:
こじら
:2009/03/17(火) 00:21:54
このサイト一番詳しく読みやすかったのですが、うまくいかず、
VB2005もRS-232C操作も初めてなので簡単な質問かも知れませんが
教えてください。
バイナリでPICにコマンドh01〜h04を送信すると
h01ではバイナリh03,h06 が受信(PICからの応答)
h02ではバイナリh07,h0A が受信(PICからの応答)
h03ではバイナリh09,h0D が受信(PICからの応答)
h03ではアスキー 0x0111 が受信(PICからの応答)
その他 バイナリ hFF
としたいのですが、
送信しても反応なく バイナリでうまく送れているのかわからず
、また受信BOXに時たま数字が表示されるがおそらく誤動作(ノイズ)
をひろって出力しているのかと、またcloseでハングしてしまいます。
これは この掲示板のバイナリの受信についてを参考にし、byteサイズ
指定したらcloseできるようになりました。
上記に示した仕様の動作をさせるにはどのようにしたらよいのでしょうか?
2
:
igoten
:2009/03/17(火) 09:16:07
初めまして。
PICマイコン用ですか、面白そうですね。
RS-232Cの通信は上手くいかない場合送信側が悪いのか、
受信側が悪いのか、又は送信した側の受信が悪いのか
判断が難しいですよね。
バイナリデータどうしの送受信の場合はS-JisとかUnicodeとかは
全く関係有りません。
私のサンプルは文字をバイナリ送信する場合のサンプルで、
文字変換をしていますのでその辺が問題なのかも....
下にバイナリデータ専門の送受信モジュールをUpしておきました。
http://www.geocities.jp/hatanero/lzh/rs232cvbForPic.lzh
バイナリデータの送受信の場合は文字コード変換が要らないので
コードは簡単になります。
一文字送信の場合は単に数字を10進で入れて下さい、
2文字以上は10進文字をカンマで区切って入力して
送信してください。(10進のみ対応しています)
このソフトでPICとやり取りしてみてください。
>受信BOXに時たま数字が表示されるがおそらく誤動作(ノイズ)
>をひろって出力しているのかと
RS-232cの場合クロックに同期してデータを拾います、従って
ノイズで擬似データを拾うことは極めてまれです。
多分PICが送ったデータを正しく表示出来ないのではと思います。
3
:
こじら
:2009/03/18(水) 22:22:16
ありがとうございました。
PICと通信できました。バイナリコード正しく読めました。
接続した状態でPICリセットすると2バイト程受信してしまうのですが、
接続しっぱなしだからですかね。
RS-232Cの仕様でスタートビット、ストップビットとありますが、これは
VBでどのように制御されてるのでしょうか? 接続と切断時にそれぞれ
発生し、接続語のデータ転送命令では、単に8ビットデータ+パリティーのみ
が出ているだけなのでしょうか。それとも夫々のデータ転送命令ごとに
スタート/ストップデータが出ているのでしょうか?
あと同期/非同期とモードがありますが
何に対して同期/非同期と言われているのでしょうか?
すみません また教えて下さい。