電源コンセント回りについて。ご意見ききたい。

12たそがれ:2010/08/09(月) 20:37:09 HOST:FLA1Aav002.myg.mesh.ad.jp
電源タップのロス(電圧降下)を計算しましょう
e=35.6*L*I/1000*A
L=タップのコードの長さ、I=機器に流れる電流 A=線の断面積

例:機器の総消費電力500Wとしてタップの総延長5m 配線2m㎡では
0.45V電圧が下がります。
ちなみに電源波形は変わりません。
最近の家電品は波形の頭の部分ばっかり使っていますから頭が歪んでいます。
近所のソラーパネルからはインバータで作った似非サイン波電源を余剰電力
と称し出されるので、昼と夜の波形確認も必要かも?
と余計なことを言って電力会社に電気を止められては大変。お察しください。