Access to SS
30
:
:2013/04/10(水) 04:55:56
>>29
私の経験上、Smart−UPS(高感度時、切替時間は2ms〜5ms程度)は、
瞬断があってもPCというかサーバは問題なく生き続けていましたが、
それ以下のモデル(ESやRSなど)では、
PC側の構成パーツによって左右される感があります。
電源の性能・品質や、オンライゲーム用や動画編集などの大容量を必要とする構成など、
PC側にも左右されるところがあるように思います。
10ms程度でも問題ないものもあれば、落ちて最悪HDDがやられることもしばしば・・。
瞬断を気にされるようであれば、瞬断のない常時インバータ他2つ程給電方式があるので、
そちらを選択された方が良いかも?
給電方式に関しては、
http://www.sanken-ele.co.jp/prod/powersp/ups/what_ups/ups_w11.htm
が参考になると思います。
また、AVR機能を搭載しているものは、停電の瞬間まで電圧調整をしているので、
その効果もあるのかも?