75
:
点検業者さん
:2009/12/24(木) 20:37:33
そうですね、根性の無い盤ならヒューズ切れを起こす場合もありますね。
R型でブレーカーを用いた物では、踏ん張ってしまう物もあります。
接点の件ですが、白黒のリード線を使ってもいいのですが、通常の黄色線を使っても
全然問題なしです。
文章で表すと難しいのですが、がんばってみましょう。
通常、簡単な構造の防火戸・シャッター類は、3芯ケーブルを用いて処理されます。
DAは次へ次へと送って行くだけで、最終の端末で利用します。
Dはその都度、その都度 端末で利用していきます。
DCですが、1個目の端末で繋いだものが、動作するとDA接点にDCが出てきます。
それを次へ送る3芯のDC用に送っていき、次の端末のDCに接続します。
これらを繰り返して、最終の端末のDA(黄色)と、盤から来るDAとを接続すれば
同時期に同じ端末の負荷にさらされないと言う事になります。
(但し、前回書き込んだ副作用もあることを理解のうえ採用してください)