71
:
点検業者さん
:2009/12/21(月) 21:48:10
・・・・・・・・・・・・・・・DA
---------●--------------●-----D
| |
=====●==|===============|=======DC
¶ | |
¶==================¶ |
¶ ¶ | ¶ |
◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
| | | | | |
| | ○ | | ○
L / 」 L / 」
ははは、これでわかるかな?
要は、DA接点を用いて、DCを送っていくと言う方法。
上記を繰り返せばシャッターを何十台設置しても電圧ドロップは起きないことになります。
最終のDA接点を盤からのDAに接続するだけです。
ただし、途中のシャッター自体が故障で、物理的に接点が動作しなければ、進まないし、
また、中間地点にてワイヤー式手動起動されても表示が出ません。
連動中継器を用いれば、中間地点の問題や、故障で先へ進まなくなる事も解消できますが、
銭もかかります。
押し釦形式の手動起動で、電源線をもう一本送って行く方法もありますが、
マイナスコモン・プラスコモンには注意してね。
P型 R型で費用面や自由度もかわりますが、
安全面から見ての考えならば回線数を増やし1対1回線にすることです。