データセンターと通信への影響、北海道地震で生かされた経験
https://tech.nikkeibp.co.jp/atcl/nxt/column/18/00432/091900034/

札幌市内やその近郊には複数のデータセンター事業者が拠点を構えている。2018年9月6日に発生した北海道胆振東部地震による道内全域の停電でこれらのデータセンターも外部からの電力供給が断たれたが、大半はUPS(無停電電源装置)や自家発電機への切り替えに成功。大きなトラブルはなかった。

 自家発電機の稼働に必要な燃料について、NECや富士通は72時間分、日本ユニシスも「非公表だが当面の稼働に十分な量」(広報)をセンター内に備蓄していたという。この結果、地震当日の9月6日から翌7日にかけて北海道電力が送電を再開するまで、サーバーの稼働を継続できた。

NEC 札幌市 なし 6日夜
NTTコムウェア 札幌市 なし 6日昼過ぎ
さくらインターネット 石狩市 地震直後、制御回路の障害
で電源切り替えに失敗し、一
部サーバーが約5時間停止 7日未明〜8日昼過ぎ
日本ユニシス 札幌市 なし 6日夜
富士通 札幌市 なし 7日昼過ぎ
ほくでん情報
テクノロジー 札幌市 なし 6日昼過ぎ〜7日早朝