[
板情報
|
カテゴリランキング
]
したらばTOP
■掲示板に戻る■
全部
1-100
最新50
| |
間仕切り上部の開口について
4
:
SYD
:2010/01/15(金) 17:36:41
煙感知器は、取付面の下方0.6m未満の部分に空気の流通する有効な開口部(0.2m×1.8m以上の間隙)を設けた場合、
隣接する2以上の感知区域を同一とすることが出来ます。
また、間仕切り等の上部に開口部(0.3m以上×0.2m以上)を設け、その開口部から0.3m以内の位置に感知器を設けた場合は、
当該隣接する感知区域を1の感知区域に出来ます。
ちなみに、熱感知器はだめ-------!。
新着レスの表示
名前:
E-mail
(省略可)
:
※書き込む際の注意事項は
こちら
※画像アップローダーは
こちら
(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)
スマートフォン版
掲示板管理者へ連絡
無料レンタル掲示板