煙感知器は、取付面の下方0.6m未満の部分に空気の流通する有効な開口部(0.2m×1.8m以上の間隙)を設けた場合、
隣接する2以上の感知区域を同一とすることが出来ます。
また、間仕切り等の上部に開口部(0.3m以上×0.2m以上)を設け、その開口部から0.3m以内の位置に感知器を設けた場合は、
当該隣接する感知区域を1の感知区域に出来ます。


ちなみに、熱感知器はだめ-------!。