板情報
|
カテゴリランキング
]
したらばTOP
■掲示板に戻る■
全部
1-100
最新50
| |
動力消防ポンプ設備
1
:
管理者
:2006/06/22(木) 10:53:10
動力消防ポンプ設備について
2
:
新米設備士
:2009/06/29(月) 22:39:06
今度動力消防ポンプの点検を初めて実施します。
どのような点検をすればいいのでしょうか?
燃料の量・オイルの量・は確認しますがバッテリーの電圧測定は、エンジンがかかっている状態で測定するのでしょうか?それともかかってない状態で測定するのでしょうか?
3
:
まい
:2009/06/30(火) 12:47:42
基本的には、何でも点検票に沿った点検になるわけですが、バッテリー電圧は平常時と負荷時を測っておいた方がよいでしょうね。
車と同じで、エンジンがかからなければ意味がないわけですから、規定の起動電圧が確保されているか、その上でキチンと始動するのかを確認するのがよいかと思われます。
その他では燃料の残量、2ストであれば混合オイルなどもチェックしておくのがよいでしょう。
また水源となるため池、水槽の状態や、水槽に入れるホースなどのチェックもすると良いでしょう。
初めての点検であれば、エンジン起動から放水試験まで一度きちんとするのがベストです。
まあ、車のエンジンと特に変わりがありませんので、そのようなつもりでチェックするのが良いと思います。
4
:
新米設備士
:2009/07/02(木) 08:56:38
まいさん
ご親切にありがとうございました m(__)m
週末に点検やりますので助かります。