不活性ガス消火設備点検
1
:
この道30年
:2010/08/09(月) 14:44:14
IG55等新ガスの内圧測定はどうしてますか?
ハツタ、ドライは、圧力計等の測定点検器具は我々一般点検業者には販売してくれません。
メーカーいわくメーカー以外は点検できないようにしていますとの事。独禁法違反では?
2
:
点検業者さん
:2010/08/10(火) 08:15:08
そなのですよね、、、
メンテ契約したら圧力計を取り付け、契約が切れると御丁寧に全数外して行かれます。
詳しくは調べないといけませんが、圧力計に認定・検定などの基準は無く、メーカーに点検を出すより
高圧の圧力計を特注した方が、結果的に安上がりになるのかもしれませんね。
今度調べてみよ(笑
3
:
この道30年
:2010/08/10(火) 09:39:05
メーカーに点検見積を頼んだ所非常に高い金額が出てきました。
圧力計だけでなく、バルブの開閉道具も必要ですのでその辺も宜しくお願いします。
何故か、NKだけは、点検要領書、圧力計、開閉道具も分けてくれました。
必ず点検が付きまとう業界ですので、特殊な工具等はお客様に渡すのが常識と思うのですが・・・・
4
:
点検業者さん
:2010/08/10(火) 20:59:11
>>3
>>必ず点検が付きまとう業界ですので、特殊な工具等はお客様に渡すのが常識と思うのですが・・・・
新ガスには賛否両論ですが、区画体積にもよりますが、必要本数も多いことからメーカーでの責任のある
点検が望ましい部類でもあります。
その他でも特殊消防設備に該当するものは、メーカーでの基準がキモで、外部の者が手を出すのはリスク
のある種類のものも少なくありません。
点検を出すほうも、また受けるほうも良く考えないといけないところでもありますね。
5
:
マリオ
:2010/09/29(水) 16:04:03
質問させてください。
今度 ガス屋さんに頼んでCO2ボンベの廃棄をお願いする事になっているのですが、
その際 ガス屋さんにCO2ボンベはその場で放出させて引き取らせてもらいます、とのことだったのですが。
これって問題にならないのでしょうか?
ちなみにCO2ボンベとはつまり 不活性ガスなので 何十キロものが何十本もあるのですが。
ハロンなどと違って、問題ないのでしょうか?
7
:
点検業者さん
:2014/01/30(木) 08:41:07
放出表示灯があるのですが、どうやら消火ガス圧で信号が出るタイプではないようなのですが、こうゆう場合他にどこから信号を出すのでしょうか?
制御盤から信号を出すタイプなのでしょうか?
今まで圧力で放出表示灯を出すタイプしか見たことがなかったのでもしご存知でしたらどなたか教えてください。
12
:
ラブドールTPEリアルドール通販店
:2019/11/05(火) 15:20:03
ラブドールTPEリアルドール通販店
当店は日本で最も人気のあるリアルラブドール通販であり、高品質、信頼性、安全性、耐久性、そして適正価格の利点を持っています。
最新素材、TPE(エラストマー)100%で製作されたラブドールです。
TPE素材製造による『安心安全』な商品をお届け致します。
肌色、瞳色、乳輪の色、デザインを自由に組み合わせられる人気のオーダーメード 高級リアルドールを販売しております。
もっと早く ... 恋人を家に連れて帰ります。
http://www.88doll.com
http://www.88doll.com/rori-100-125cm-sex-doll.html
http://www.88doll.com/huge-size-breast-sex-doll.html
新着レスの表示
名前:
E-mail
(省略可)
:
※書き込む際の注意事項は
こちら
※画像アップローダーは
こちら
(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)
スマートフォン版
掲示板管理者へ連絡
無料レンタル掲示板