したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | |

間仕切り上部の開口について

1点検業者さん:2010/01/13(水) 20:03:27
基本的な事ですが、調べてもわからないのでどなたか教えてください。
部屋の間仕切りの上部が一部開口するのですが、何センチあければ未警戒にならないのでしょうか?
煙、熱、それぞれ教えて頂けますか?

21:2010/01/14(木) 10:01:55
各消防本部で運用は違いますが、①間仕切上部が全面に渡り5cm開口すれば未警戒とならない②間仕切上部の半分の場合10cm開口などが一般的ではないでしょうか?管轄の消防にたずねてみるのが一番早いですよ

34545:2010/01/14(木) 10:15:12
50cmじゃなかった?

4SYD:2010/01/15(金) 17:36:41
煙感知器は、取付面の下方0.6m未満の部分に空気の流通する有効な開口部(0.2m×1.8m以上の間隙)を設けた場合、
隣接する2以上の感知区域を同一とすることが出来ます。
また、間仕切り等の上部に開口部(0.3m以上×0.2m以上)を設け、その開口部から0.3m以内の位置に感知器を設けた場合は、
当該隣接する感知区域を1の感知区域に出来ます。


ちなみに、熱感知器はだめ-------!。