板情報
|
カテゴリランキング
]
したらばTOP
■掲示板に戻る■
全部
1-100
最新50
| |
消火栓 性能試験について
1
:
新人男
:2008/03/30(日) 00:42:11
はじめて書き込みます。
屋内消火栓点検で、上司に流量計300指したらすべてのゲージを確認しろ!!と言われたとおりにやりましたが、
流量計の300という値は、何か計算方法でもあるのでしょうか?それともどこか制御盤・電動機とかに記載されているのでしょうか?
上司に聞くタイミングを失い、こちらに書き込みました^^;
どなたか教えてくださいませ。
2
:
ノート
:2008/03/31(月) 15:29:59
屋内消火栓設備は面積等を考慮し、全揚程を算出した上でポンプを設置します。
詳細は設置基準を参照されたく思います。
上記内容を踏まえた上で点検対象のポンプ性能の流量が300リットル/minであるゆえ、上司の方は流量300でゲージ計測をしろと言われたのだと思います。
よってポンプによっては流量試験時の流量が変わります。
3
:
ギズモ
:2008/03/31(月) 23:11:06
中出ししたのに7万て!!!!!!ww
なんで今まで飲食なんかで働いてたんだろ。。。
始めっからこれやっときゃ良かったorz
http://www.hpranking.com/out.cgi?dir=deai&id=amour&url=053%2e0364%2e051%2e0333/same/manco.jpg?<RANDOM>
4
:
新人男
:2008/03/31(月) 23:19:58
ポンプによっては流量は変わるんですかぁ。
すべて300リットル/minなら楽なんですけど、そんな甘くないですね^^;
早速設置基準について調べてみようと思います。
ありがとうぞざいましたー
5
:
スポット
:2008/04/20(日) 11:27:55
加圧送水装置の定格負荷試験は屋内消火栓が2箇所以上ある場合300L/min・屋外消火栓
2箇所以上で700L/min・スプリンクラーは標準型ヘッドを用いている場合
900L/minで行うようになっていると思います。
6
:
新人男
:2008/05/10(土) 13:12:29
返事おそくなりました。スポットさん ありがとうございます。
7
:
かわさき
:2008/05/15(木) 19:55:02
ポンプのメイバンに定格流量書いてませんか?水中ポンプでなければすぐ確認できるはずですが・・・
8
:
くま
:2009/03/16(月) 15:12:40
性能試験時、流量計の前後に流量調整バルブがありますよね?
どちらかを全開にして片方で流量調整するのですか?
それとも両方を少しずつ開いて定格水量まで上げるのですか?
詳しい方、お教えください。
9
:
おり
:2010/12/07(火) 10:16:46
↑1次側を全開にして2次側で調整します